金融核心系统同城双活,租赁或自建?权衡风险与成本,需谨慎评估。
原文标题:核心系统同城双活数据中心是否适合租赁模式
原文作者:牧羊人的方向
冷月清谈:
怜星夜思:
2、文章提到同城双活的数据中心物理距离一般建议在50公里以内,主要是为了保证低延迟的数据同步。你觉得随着5G、量子通信甚至未来更先进的网络技术发展,这种距离限制会不会被大大拓宽?未来的“同城双活”会不会变得更灵活,甚至可以跨省实现超低延迟的数据同步?
3、文章总结说,对于绝大多数大中型金融机构的核心系统而言,租赁机房建设同城双活“不适合”作为首选方案。但同时又提到,在现有条件无法满足或作为过渡期方案时,租赁又是一种“权宜之计”。你觉得在未来5到10年内,随着金融科技的不断演进,这种“不适合”是不是有可能变得不那么绝对?或者说,有什么样的技术或监管突破,能让租赁模式在核心系统领域被更多金融机构接受?
原文内容
随着中国金融业数字化转型的不断深化,业务连续性保障已成为金融机构信息科技建设的重中之重。在金融行业,核心业务系统如账务系统、支付结算、证券交易和信贷管理等,要求7x24小时的运行能力和几乎零停机的业务连续性要求,而“同城双活”数据中心架构作为高可用架构的首选方案,能够提供RPO≈0、RTO为分钟级甚至秒级的高可用能力。
在传统的数据中心建设方案中,金融机构倾向于自建数据中心,以确保对核心资产的绝对控制权。但是自建模式同时面临着资本支出巨大、建设周期漫长、运维复杂等挑战。尤其是随着信创改造和应用上云的深入演进,当前正在使用的数据中心机房无论是在电力上、机房空间上已经无法支撑未来的使用规划。而随着近几年数据中心租赁模式(主机托管)以其轻资产、高弹性和快速部署的优势,在企业市场中迅速普及,同城双活的数据中心从自建模式转变为租赁模式,成为一种可能。
1、租赁机房模式的潜在因素
在考虑使用租赁模式建设同城双活数据中心时,可能有以下因素考虑:
1)业务敏捷性与上线时间压力
自建一个符合金融级别要求的数据中心,从选址、审批、设计到施工、验收,通常需要数年时间。相比之下,租赁成熟的、高等级的数据中心模块,可以将部署周期缩短至数月,极大地提升了业务的上线速度和市场响应能力。
2)资本支出向运营支出的转变
自建数据中心需要巨大的前期资本投入,包括土地购置或长期租赁、建筑工程、电力与制冷系统等基础设施建设。租赁模式将这笔巨大的重资产支出转化为可预测的、按月或按年支付的运营支出成本。这种模式有助于将资本更多地投入到核心业务创新而非基础设施建设上,实现了“轻资产”运营。
3)运维专业化与资源聚焦
数据中心基础设施的运维,涉及电力、暖通、消防、安保、服务器和网络等多个专业领域,需要一支庞大的专业团队进行7x24小时维护,运营成本高且管理复杂。专业的第三方数据中心服务商通过规模化运营,能够提供更专业的运维服务和更高的服务等级协议(SLA)保障。通过租赁,可以将机房设施运维工作外包,从而使内部IT团队能更专注于服务器、应用系统等核心业务的运维与创新。
4)弹性和可扩展性需求
随着业务的快速发展,应用系统对计算和存储资源的需求可能呈现非线性的增长。自建机房在设计之初就需要预留大量扩展空间,可能导致初期资源浪费;而当容量达到上限时,再次扩建又将面临漫长的周期。租赁模式提供了极高的弹性,金融机构可以根据实际业务需求,灵活地增加或减少机柜、电力等资源,实现按需付费和快速扩展。
在央行印发的《金融科技发展规划(2022—2025年)》中也提到建设“新型数字基础设施”
建设绿色高可用数据中心。综合功能定位、区域分布、网络通讯、电力保障等统筹规划数据中心,建设资源更均衡、供给更敏捷、运行更高效的金融信息基础设施。按照系统、机房、城市等容灾目标,积极采用多活冗余技术构建高可靠、多层级容灾体系,满足日常生产、同城灾备、异地容灾、极端条件能力保全等需求,提升金融数据中心纵深防御能力,逐步形成高可用数据中心格局。
2、同城双活数据中心建设的监管要求
在金融行业,中国人民银行和国家金融监督管理总局等机构发布了一系列指引和规范,对金融机构数据中心的选址、建设和管理提出了明确要求。无论是自建还是租赁,都必须无条件满足这些要求。
1)核心监管框架
-
国家标准:《数据中心设计规范》(GB 50174-2017),这是数据中心建设最基础和权威的国家标准,对选址、建筑结构、供配电、暖通空调等都做了详细规定。《网络安全技术 信息系统灾难恢复规范》(GB/T 20988-2025)确立了信息系统灾难恢复工作原则,给出了信息系统灾难恢复生命周期,规定了信息系统灾难恢复应遵循的基本要求,描述了灾难恢复能力等级划分和测试评价方法。
-
行业标准:如《金融行业信息系统机房动力系统规范》(JR/T 0131-2015),针对金融行业的特殊性提出了更高的动力系统要求。《金融数据中心能力建设指引》(JR/T 0265-2023),规定了数据中心场地环境、网络环境和风险管控的能力要求。
-
监管指引:如《金融数据中心容灾建设指引》(JR/T 0264-2024),为数据中心容灾建设中组织保障、体系规划、建设要求和运维管理提供指引。
2)同城双活机房的距离要求
在央行发布的《金融数据中心容灾建设指引》(JR/T 0264-2024)提出同城容灾中心的建设要求,明确同城容灾中心与生产中心应在不同园区、动力应来自不同变电站,且直线距离宜大于10公里。
同城容灾中心与生产中心应在不同园区、动力应来自不同变电站,避免同一城市内的小范围停电、建筑物火灾、基础设施设备故障、通信线路设备故障、软硬件故障以及其他突发事件可能造成的局部交通封锁或中断等小范围灾难的同类风险,且直线距离宜大于10公里,同时还应符合JR/T 0071.2对应安全等级保护级别的相关安全要求。
而根据《银行业信息系统灾难恢复管理规范》(JR/T 0044-2008),同城双活机房需位于同一城市不同区域,直线距离通常建议30-50公里以上,以避免区域性灾难(如地震、洪水)同时影响两处。
从技术角度,同城双活架构依赖于数据在两个中心之间的实时或准实时同步复制,距离越远,光纤传输延迟越高,可能影响数据一致性和系统性能。在实现上必须通过裸光纤或DWDM波分设备实现低延迟(≤3ms)、高带宽(≥20Gbps)互联,确保数据实时同步(RPO≈0)和快速切换(RTO<1分钟)。因此,行业实践普遍认为,同城双活数据中心的物理距离应控制在一定范围内,通常建议在50公里以内。
3、租赁模式下的安全合规与风险点
租赁模式在成本和效率上具备一定的吸引力,但对核心业务系统而言,其引入的第三方依赖性带来明显的安全合规与风险挑战。
-
物理控制权的削弱:这是租赁模式最核心的风险。在自建模式下,金融机构对数据中心拥有100%的物理控制权。而在租赁模式下,物理安全(如门禁管理、视频监控、访客审批、消防巡检)的执行主体变为了服务商。尽管可以通过合同约定和审计来监督,但控制的直接性和响应的即时性无疑会降低。因此需要评估服务商的人员管理、操作流程是否能满足金融级别的严苛标准。
-
数据主权问题:在租赁模式下需确保数据物理隔离,禁止服务商直接访问核心业务数据,需要在合同中明确约定并定期审计。
-
“多租户”环境的潜在风险:虽然租赁的可能是独立的机房模块,但整个数据中心园区内可能存在其他行业的租户。这带来了潜在的交叉风险,例如,其他租户的不当操作可能引发整个园区的电力或消防事件,从而波及金融机构的模块。因此,需要重点考虑机房在物理上的隔离性和关联影响因素。
-
合规责任主体:根据监管要求,即使基础设施是租赁的,金融机构仍然是信息科技风险和业务连续性管理的第一责任人。任何因租赁机房不合规而导致的监管处罚或业务中断,最终都由金融机构承担。因此,合同需明确服务商SLA(如故障响应时间≤30分钟)、应急演练频率(每年至少1次)及数据安全责任,避免责任模糊导致的连带风险。
-
技术适配性风险:租赁模式下需要配合完成网络和存储层双活部署、分布式部署和域名化改造,实现AZ级别的双活架构。
-
运维权限管理:应用级双活需要金融机构自主管理跨中心路由逻辑,若服务商保留部分运维权限(如网络配置),可能引发数据访问权限冲突。因此,需要明确三方的职责边界和权责划分,具备随时、不受限制的现场检查和审计的权利。
4、租赁模式成本收益分析
租赁与自建模式的抉择,本质上是一场围绕总拥有成本(TCO)、灵活性和控制权的综合博弈。从成本结构上分析,自建数据中心包括土地、建筑、电力增容、大型制冷设备、消防系统等一次性重资产支出;还有高额的电费、设备折旧、备品备件、维护团队人力成本、日常维修等持续的运营支出。而租赁模式初期投入主要为网络设备和服务器的搬迁部署,无需承担基础设施建设成本;运营成本主要是固定的机柜租金、电力费用(按用量)和网络带宽费用,财务模型清晰。
需要补充的是,在对金融核心系统进行成本收益分析时,风险和合规成本是无法简单量化的隐性成本。一次核心系统中断可能造成数百万甚至上亿的经济损失和无法估量的声誉损失。因此,在决策模型中,控制权和安全性所占的权重必须远高于非核心系统,这使得自建模式的内在价值被放大。
5、租赁模式同业实施案例
目前同城双活的数据中心高可用部署架构已成为业内的典型架构,包括国有大行、股份制银行、城商行及券商,都已经成功实施了同城双活或“两地三中心”的容灾架构,以保障核心业务连续性。但使用租赁模式作为同城数据中心,在业内尤其是大中型金融机构中实施的案例不多,主要也是用于开发测试环境,而生产环境也是非核心的业务系统。
1)中国人民银行直属金融机构(上海)(2020年)
中国人民银行直属的某重要金融机构负责提供银行间外汇及货币、债券等市场交易平台,承载着海量金融市场交易数据信息。该金融机构设立在上海总部的数据中心因生产业务快速发展,现有数据中心无法满足未来三年以上的机房需求,急需升级扩容。而其所在园区位于上海市内,资源相对稀缺,无法提供新的场地和充足的电力资源来自建新的数据中心。因此该金融机构决定用租赁第三方机房的方式来解决这一难题。经过对多家数据中心服务商的考察和评估,该金融机构选择了在合规性、规划方案、服务及网络、金融行业经验等方面综合优势突出的万国数据,为其提供为期10年的数据中心托管服务。机房在设计上符合《数据中心设计规范》(GB 50174-2017)A级标准,采用"独立的模块化机房区域",支持未来2-5年扩容,满足人民银行监管的所有合规性要求。
2)中电金信智算中心双活机房租赁(2025年)
中电金信为构建基于信创技术的国产化算力基座及ai基础平台,租赁第三方数据中心打造同城双活智算中心。项目最高限价1762万元(含税),租赁期5年,需支持智能算力在金融场景的规模化落地。在技术架构上采用全栈国产化信创技术,强调跨数据中心的ai开发与应用支撑能力。
3)哈尔滨银行容灾机房租赁(2025年)
根据招标公告,机房需符合《数据中心设计规范》(gb 50174-2008)a级标准,配备双路市电(来自不同变电站),与现有数据中心直线距离10-50公里,避开自然灾害隐患区。
6、总结
经上述分析,使用同城双活的数据中心采用租赁模式满足监管要求,技术上也是可行的。但对于金融机构,是选择自建数据中心还是租赁的模式,还需要根据业内的案例、金融机构规模、业务敏感度、安全风险管理角度,结合实际情况进行差异化分析。
从风险角度而言,近几年出现多起因机房故障导致的系统中断业务影响:1)2022年12月阿里云香港Region可用区C因为机房制冷设备故障,导致阿里云大规模服务中断;2)2023年3月广州电信机房冷却系统故障,导致托管在其中的腾讯和唯品会业务受到严重影响,唯品会线上商城停止服务,影响客户800多万,业绩损失超亿元;3)2024年7月阿里云上海机房单个可用区光缆中断,导致对象存储、云数据库等服务故障,影响B站、小红书等平台;4)2025年8月电信运营管理的云平台机房供电系统故障,导致上海医保IT系统瘫痪,医保实时交易系统无法正常结算。以上因为机房引起的故障,无论是公有云平台还是租赁托管服务,都面临着服务器和网络等物理设备不受自己控制的问题,一旦出现机房级的故障,其中的服务很难幸免,需要更为严格标准的管理流程来尽可能的规避或降低损失。
对于金融机构的核心系统而言,尽管租赁模式在经济性和灵活性方面优势明显,但其在安全控制、合规保障以及由此带来的潜在风险,与金融核心系统“稳如磐石”的根本要求存在结构性矛盾。自建或长期独占式定制的模式,因其提供了无与伦比的控制力和安全性,依然是保障核心系统业务连续性的最优解。
但是在面对现有的机房无法扩容,供电系统不足以支撑等现实情况下,租赁模式或许是一种权宜之计。
-
对于资本实力有限、急需快速发展业务的中小型金融机构,在能够找到完全满足金融监管要求、并愿意接受深度定制和严格审计的顶级数据中心服务商的前提下,租赁不失为一种“两害相权取其轻”的选择。
-
作为过渡性方案,在自建数据中心尚未完工期间,可临时租赁机房以满足业务紧急上线需求。
-
对于重要但非绝对核心的系统,可考虑采用租赁模式来构建双活架构,以平衡成本与可用性。比如将一些大数据平台、历史数据查询平台等需要消耗大量服务器资源的系统,迁移到租赁机房中。
总而言之,对于绝大多数大中型金融机构的核心系统而言,采用租赁机房模块建设同城双活数据中心的模式“不适合”作为首选方案。
本文仅代表个人观点,不当之处请指正!
参考资料:
-
数据中心设计规范(GB 50174-2017)
-
金融数据中心容灾建设指引(JR/T 0264-2024)